Liebe GemeiNde,
nach erneutem Umzug und nochmaligem Umbau meiner Anlage
möchte ich nun die Steuerung auf die neuen Gegebenheiten anpassen.
Nach neuer Aufteilung der Steckplätze alle Steckkarten aus der Verpackung genommen, in der sie 5 Jahre geschlummert haben.
Alle Steckkarten wurden nur in die Schienen geschoben, ohne sie in die Steckplätze zu stecken. Alle Anschlüsse nochmals durchgemessen, dann nur die Interface-Karte + Erweiterung eingesteckt und das PP durchlaufen lassen.
Dabei zeigte sich ein Fehler, PA05 und PB07 pendeln nicht mit 4-5V, sondern nur mit 1,6V. Alle anderen Anschlüsse liefern die gewünschte Spannung.
Ich habe bereits die IC's auf der Interface-Karte getauscht sowie eine Reserve-Karte getestet. Mit immer selben Ergebnis. Der Fehler bleibt bestehen.
Hat jemand von euch schon Ähnliches erlebt oder hat einen Lösungsansatz? Da ich kein geübter Elektronikfachmann bin,
tue ich mich schwer bei der Fehlersuche.
Andernfalls würde ich die Karten zur Prüfung einschicken.
Danke im Vorraus für Euer Feedback und liebe Grüße Jörg
die Signale PA5 und PA7 (Takt LED1 / 0) werden erst noch über die GBUF verstärkt, bevor sie an die LED-Karten gehen. Hast du mal die Ein- bzw. Ausgangssignale der GBUF gemessen?
Beide Signale werden durch das GBUF IC3 verstärkt. Vielleicht defekt?
Wieviele LED-Karten kommen an Kette 0 bzw. 1 zum Einsatz? Bei mehr als 12 und 24 wird eine weitere GBUF erforderlich!
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
__________________ MfG
RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore
Hallo RoKoEsn,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich glaube, da gibt es ein Missverständnis.
Ich habe natürlich an den entsprechenden Anschlüssen auf der GP00
gemessen, also das Eingangssignal vor der GBUF.
Dennoch hatte ich die IC's auf der GBUF getauscht.
Die Ausgangssignale sind wie vor dem Tausch, immer noch zu schwach.
welcher Pegel kommt an der GBUF aus PA5 und PA7 raus? Pendeln diese Ausgänge?
__________________ MfG
RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore
Problem also gelöst!?! Woran lag es denn jetzt?
Auch dir ein Frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins
Neue Jahr 2024.
__________________ MfG
RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von RoKoEsn am 23.12.2023 11:46.