Ich habe mich gefragt, wie ich mit der MPC einen einfachen NOT-AUS installieren kann.
Ich möchte entlang der Anlage Notaus-Pilztaster installieren, welche ich bei Entgleisungen drücken könnte und so die Züge anhalten könnte (so wie lange Taste bei der Tastatur beim BWST)
Kann ich dies realisieren und wo müsste ich was anschliessen, bräuchte ich da eine spezielle Karte?
1. Bei den Fahrpulten (1 bis 4) kann ein NH-Taster eingetragen werden
2. Über eine Aktion, z.B. AE1 Auslösung durch Schalter/Taster TSR1, im Ein-Befehl: GN1 eingeben
In beiden Fälle brauchst Du einen TSR-Eingang, entweder von den Block- oder Hilfsblockkarten (TSR1 ist der 1. Taster auf der ersten Blockkarte) oder eine TSR-Karte 8503 in TSR-Kette 1, 2 oder 3.
__________________ MfG
RoKoEsn
_______________________
Spur N
MpC3.9Classic
mit Manager3.3
und BStW3.3
über USERPORT2.0
und COMtoCOM
unter WIN XP SP2 alles auf
PIV 3.0GHz/2GB
4fach GraKa mit 3 Monitore
Wie RoKoEsn schon schrieb. Funktioniert prima. Hatte ich auch bei meiner Anlage, einfach alle Taster parallel schalten. Fertig. Kann man sogar den Nothalt wieder aufhegen durch kurzes schnelles drücken. Wer es mag kann dan auch über einen LED-Anschluß eine Rundumleuchte oder Blinklicht einschalten.
__________________ fuhr meistenteils auf Märklin-Blech,
dank MpC3.8 gar nicht mal so schlecht
mit einem altem 150Mhz Computer gesteuert
fuhren die Züge Berge rauf und runter
mit Loks von vielen Modellbahnmarken
rollten kurze und lange Züge am Haken
Hallo Roger,
das einfachste wäre, wie bereits schon von Böbu geschrieben, dass du den Not-Aus vom vorhanden Bedienfeld parallel schaltest (2 Drähte) und die gewünschte Anzahl an Not-Aus-Pilzköpfen um die Anlage verteilst. Dann haben alle die gleiche Wirkung und den Vorteil, dass du an jedem durch Doppeltasten auch wieder entriegeln kannst. Dadazu darf es aber weder ein Dreh- noch ein Rast-Not-Aus sein.
Solltest du kein Bedienfeld haben, brauchst du einen Tastereingang auf einer Blockkarte, Hilfsblockkarte oder Tasterkarte. Diesen Tastereingang dann im Programm (Software) als Notaus eintragen und genauso verfahren wie zuvor beschrieben.
Gruss
Peter
__________________ noch mit MpC3.4 unterwegs
seit über 15 Jahren unverändert im Einsatz
Ganzflächenanlage auf bis zu 5 Ebenen
Spur-N Modulanlage
Obwohl ich kein "echtes" Fahrpult have, have ich einfach im PE Programm bei Fahrpult 1 eine Generalnothalt-Taster definiert.
Darauf 3 separaten Taster parallel angeschlossen wirkt das tadellos.
Vorteil: zweimal kurz drücken hebt die Nothalt wieder auf.
__________________ Spur N 3.9 Classic
MPC seit 1993 (Niederlande)
Anlage nach ∆ Sittard - Maastricht - Heerlen
± 40 Züge, 88 BL, 64 HBL, 104 Weiche
Schattenbahnhof 36 Abschnitte
Dienstplan mit Fahraufträge und Routen
PC 80387 950 MHz, ISA, DOS 6.2
so habe ich es auch gemacht ...
Einen Ausgang einer TSR-Kette (alternativ einen freien Schalterausgang einer Block-/Hilfsblockkarte) verwenden.
Habe ihn in meinem "Steuerschrank" auf separate Lötpunkte geführt und von dort verschiedene Notaus-Taster angeschlossen.
In einem Bereich meiner in segmentbauweise angelegten Anlage musste ich die Taster jedoch entprellen, da je nach Taster und Kabelverlegung störimpulse auftreten können.